Алик
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить варочную панель и духовой шкаф?
Ситуация следующая: из стены торчит 3х жильный медный кабель 4 мм, он подключён к 3х фазному клеммнику (белый на 1, синий - фаза, жёлтый- земля). Далее для подключения одновременно вар.панели и дух.шкафа было сделано следующее: к этому 3х фазному клеммнику подключили на пряую вар.панель (5 жильный, чёрный не лезет - его изолировали) и туда же провод для вывода розетки под дух.шкаф. Правильно ли это?
И еще очень важный нюанс. Куда какие провода подключать в самой вар.панели (5 жильный: синий и серый соединены, коричневый, чёрный и желтый) при таком раскладе с розеткой? Как я понял коричневый и чёрный надо объединить в L1 или L2 (есть разница?), но будут ли работать все конфорки? Или нужно ставить перемычки куда-то?
Приложил бы фото, но не знаю как icon_redface.gif
Электромонтёр
Фото загрузить на любой фоторесурс. А сюда ссылку. Если не даёт её немного изменить.
Shturman1
загружайте фото, а то ваше объяснение вообще не понятно. Огласите мощность варочной панели и духового шкафа
Alik_716
Цитата(Электромонтёр @ 15.12.2020, 21:49) *
Фото загрузить на любой фоторесурс. А сюда ссылку. Если не даёт её немного изменить.

Вот ссылки:
Фото 1: распределительная коробка c.radikal.ru/c08/2012/c4/3fe578a9d3ab.jpg
Фото 2: варочная панель b.radikal.ru/b05/2012/53/554389c0be89.jpg

Цитата(Shturman1 @ 15.12.2020, 21:52) *
загружайте фото, а то ваше объяснение вообще не понятно. Огласите мощность варочной панели и духового шкафа

Вот ссылки:
Фото 1: распределительная коробка c.radikal.ru/c08/2012/c4/3fe578a9d3ab.jpg
Фото 2: варочная панель b.radikal.ru/b05/2012/53/554389c0be89.jpg

По поводу мощности, общее вроде как получается 9 кВт
Shturman1
ИМХО это вообще фигня какая-то. "Это" если даже и заработает (в чём я сомневаюсь). то проработает не долго. Это вы сами понаподключали?
Alik_716
Цитата(Shturman1 @ 15.12.2020, 23:41) *
ИМХО это вообще фигня какая-то. "Это" если даже и заработает (в чём я сомневаюсь). то проработает не долго. Это вы сами понаподключали?

Подключал сам, но под руководством электрика так сказать. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать что бы техника не сломалась?
Костян челябинский
Начинаем с того что сечение кабеля должно быть 6 мм кв. Дальше можно не продолжать
Из России
Цитата(Alik_716 @ 16.12.2020, 7:21) *
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключать что бы техника не сломалась?


Техника не сломается.
Проводка сгорит.
Если пожара не будет - уже хорошо!
Shturman1
При подключении варочной панели на одну фазу, а это ваш вариант, между клеммами L1 і L2 должна стоять перемычка которая должна быть в комплекте к варочной.
Какое сечение того пятижильного кабеля что идёт к варочной?
Какой автомат стоит на линии питания что подходит к той коробке с клеммой?
Alik_716
Цитата(Shturman1 @ 16.12.2020, 9:16) *
При подключении варочной панели на одну фазу, а это ваш вариант, между клеммами L1 і L2 должна стоять перемычка которая должна быть в комплекте к варочной.
Какое сечение того пятижильного кабеля что идёт к варочной?
Какой автомат стоит на линии питания что подходит к той коробке с клеммой?

Сечение у 5и жильного кабеля (варочной панели) 2 мм. Автомат стоит С40, 230/400В, 4500А, класс 3 (ссылка на фото: d.radikal.ru/d32/2012/01/545dfa4d367f.jpg)
Shturman1
1) автомат у вас завышен по номиналу . Для кабеля 4 мм.кв должно быть 32А максимум.
2) жилы пятижильного кабеля нужно объединить в параллель. Две на фазу, две на ноль, а та что осталась будет заземление.
3) На варочной установить перемычку между L1,L2 и подключить туда фазный провод.
4) тот клемник ИМХО не подходит для данных целей. Не будет он держать такую нагрузку ещё и с подключением трех или двух жил на один винт. В том месте идеальный вариант установить бокс с двумя автоматами для варочной и духового шкафа и на автоматах сделать комутацию
Alik_716
Спасибо Вам огромное! Очень помогли, подробно объяснили!

Можно еще вопрос, по поводу клемника? Его можно заменить на такой, например, c.radikal.ru/c14/2012/43/927274747c28.jpg
Shturman1
Цитата
Можно еще вопрос, по поводу клемника? Его можно заменить на такой, например

даже не думайте. Во первых этот клеммник максимум для жил сечением 2,5 кв.мм. Во вторых он выгорит очень быстро при такой нагрузке
Alik_716
Цитата(Shturman1 @ 17.12.2020, 9:05) *
даже не думайте. Во первых этот клеммник максимум для жил сечением 2,5 кв.мм. Во вторых он выгорит очень быстро при такой нагрузке


Благодарю!